Nyheter

Røykutvikling på Haakonsvern

Røykutviklingen oppsto på et teknisk rom og førte til evakuering av hele bygget.

RØYK: Mandag oppsto røykutvikling ved Haakonsvern.
Publisert Sist oppdatert

Brannalarmen gikk like etter klokken 11.00, sier Kjartan Sildnes, orologskaptein og talsperson i Sjøforsvaret.

Brannvernet på Haakonsvern rykket ut med. det de hadde av personell og biler.

– Det var røykutvikling fra et teknisk rom, sier Sildnes.

Det lokale brannvernet på Haakonsvern ble aktivert og hele Visund-bygget ble evakuert.

Situasjonen er nå under kontroll og de ansatte er nå tilbake i bygget igjen.

Feil i et solcellepanel

Feilen skal ha oppstått i et solcellepanel på taket, ifølge Sildnes. 

Som følge av feilen ble strømmen kuttet til solcellepanelet. 

I forbindelse med slukkearbeid fikk tre av brannkonstablene statisk elektrisitet gjennom kroppen.

– De ble sendt til sykestua for en kjapp sjekk. Alt gikk fint, men de opplevde det som ubehagelig, sier han. 

Skader på bygget 

Det er materielle skader i både solcellepanelet og det tekniske rommet. 

–  Det ble klippet kabler, så vi må ha teknikere på plass for å få det opp og gå, sier Sildnes. 

Det har ikke lyktes Forsvarets forum å komme i kontakt med brannstasjonen på Haakonsvern. 